Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Курилка => Курилка => Тема начата: zasid от 14 Мая 2012, 09:23:34



Название: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: zasid от 14 Мая 2012, 09:23:34
Попытаюсь объяснить последовательно
После счетчика два пакетника на фазу и на нуль соответственно, после них первая распределительная коробка (1РК) в ней распределение на свет в ванну, свет в коридор, розетка в коридор и отвод фазы и нуля на вторую РК (2РК).
Во второй РК распределение на свет в туалет, свет на кухню розетка на кухню. Важно, провода на кухню(свет и розетка) старые аллюминевые, но все соединения с медными во всех РК через клемы.
Все это я сделал лет 10 назад все работало.
Вчера включил свет в туалет и лампочка сгорела так и не засветившись, поставил новую все работает. Через несколько часов жена на кухне включает утюг и все перестает в этой цепи работать кроме света в ванной,
Ни пакетники ни пробки на лестничной клетки не вырубились. Все выключатели на свет (их два ванна/коридор и туалет/кухня) двойные (приходит один провод выходит два) с прерыванием на фазе. Все розетки и цоколь светильника в туалете при проверке индикаторной отвертки показывают фазу на обоих контактах (подозреваю что тоже самое на свет в коридоре и кухне просто там не проверишь. вернее не удобно).
Итак из всей этой цепи работает только свет в ванной, дальше нет, и фаза показывается на обоих контактах. 
Правильно ли понял что "обрыв" нуля в первой РК?


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: ptichkin от 14 Мая 2012, 09:41:16
Похоже на обрыв нуля. Надо искать место обрыва. Либо в проводке, либо в твоем щитке. Провод мог просто сгореть или отломиться внутри изоляции и снаружи этого не видно. Надо прозванивать...


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: ollegator79 от 14 Мая 2012, 09:48:09
Проверь сначала соединения в 1РК, особенно где алюминий и медь соединяются, и вне РК изгибы алюминиевого (он быстрей ломается) провода на изломы.
Может со временем стоит старую проводку (жесткую) заменить на новую (мягкий кабель), поставить вместо 2-х пакетников небольшой щиток в квартире с пакетниками (отдельные на розетки, отдельные на свет, стиралку, кухню).


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: zasid от 14 Мая 2012, 10:06:36
Проверь сначала соединения в 1РК, особенно где алюминий и медь соединяются
В первой РК только медь.
Я к тому, что по логике "обрыв" именно в первой должен быть ведь так?


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: klimanch от 14 Мая 2012, 10:09:17
Мы с отцом меняли коробку в ванне под двери, и посередине между двух коробок идет выключатель (кухня, ванна, туалет и розетка) так вот когда все это обратно ставили на место, все эти алюминиевые провода полопались и пришлось менять всю проводку до какой то коробки.
Так это я к чему. Вспомни может что где делал последний раз и в том месте и ищи погрешность, что то надломлено было, а тут нагрузка и хана этому надлому.


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: zasid от 14 Мая 2012, 10:25:32
ни ремонта ни чего-либо еще не было 8 лет


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: Staska от 14 Мая 2012, 10:28:37
zasid, а выключатели света случайно не с неоновой подсветкой?
Индикаторной отвёрткой смотрел при отключенных потребителях, в том числе выключенном свете везде?


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: Русланыч от 14 Мая 2012, 10:33:57
У меня знакомый электрик вот его номер 89104542168 зовут Максим. Я его предупредил,позвони часика в 2 и скажи что от Руслана,он поможит


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: zasid от 14 Мая 2012, 10:48:03
У меня знакомый электрик вот его номер 89104542168 зовут Максим. Я его предупредил,позвони часика в 2 и скажи что от Руслана,он поможит
Спасибо!


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: еигений от 14 Мая 2012, 11:50:55
Попытаюсь объяснить последовательно
После счетчика два пакетника на фазу и на нуль соответственно, после них первая распределительная коробка (1РК) в ней распределение на свет в ванну, свет в коридор, розетка в коридор и отвод фазы и нуля на вторую РК (2РК).
Во второй РК распределение на свет в туалет, свет на кухню розетка на кухню. Важно, провода на кухню(свет и розетка) старые аллюминевые, но все соединения с медными во всех РК через клемы.
Все это я сделал лет 10 назад все работало.
Вчера включил свет в туалет и лампочка сгорела так и не засветившись, поставил новую все работает. Через несколько часов жена на кухне включает утюг и все перестает в этой цепи работать кроме света в ванной,
Ни пакетники ни пробки на лестничной клетки не вырубились. Все выключатели на свет (их два ванна/коридор и туалет/кухня) двойные (приходит один провод выходит два) с прерыванием на фазе. Все розетки и цоколь светильника в туалете при проверке индикаторной отвертки показывают фазу на обоих контактах (подозреваю что тоже самое на свет в коридоре и кухне просто там не проверишь. вернее не удобно).
Итак из всей этой цепи работает только свет в ванной, дальше нет, и фаза показывается на обоих контактах. 
Правильно ли понял что "обрыв" нуля в первой РК?
  Россия страна советов !! pressa поэтому легко делюсь и советую!  ;D
  1 Выключи все потребители из розеток! *ded*
  2 в первой распредкоробке (предварительно отключи пакетники *ded*) сними изоляцию с соединений где подводиться напряжение( где больше всего проводов соединяеться)( фаза -нуль)
  3 проверку присутствия напряжения осуществлять только двухполюсным указателем или вольтметром *ded*( предварительно проверив работоспособность например на вводе в пакетники или на точках где стопудово напряжение!!!! внимание опасно!!! *RIP*)
  4 убедившись в присутствии в 1РК фазы и нуля аналогичная процедура в 2рк (любое шевеление проводников при отключеном напряжении!! *ded*
  5 удачи !!! электрик в отличии от сапёра ошибается дважды,первый при выборе профессии!  -O_ -O_ -O_ ;)


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: mizgal-1 от 14 Июня 2012, 23:25:05
ни ремонта ни чего-либо еще не было 8 лет
Так может пора приступить таки к замене жилок на новые и сделать защиту для влажных помещений!раз уж где то сопля проявилась,
кабы не сгореть.Короче,все просто,но под напругой лучше не работать.


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: Борисыч от 14 Июня 2012, 23:29:00
Обрыв"0",коррозия пары медь-аллюминий.


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: leonidsss от 15 Июня 2012, 08:02:02
Попытаюсь объяснить последовательно
После счетчика два пакетника на фазу и на нуль соответственно, после них первая распределительная коробка (1РК) в ней распределение на свет в ванну, свет в коридор, розетка в коридор и отвод фазы и нуля на вторую РК (2РК).
Во второй РК распределение на свет в туалет, свет на кухню розетка на кухню. Важно, провода на кухню(свет и розетка) старые аллюминевые, но все соединения с медными во всех РК через клемы.
Все это я сделал лет 10 назад все работало.
Вчера включил свет в туалет и лампочка сгорела так и не засветившись, поставил новую все работает. Через несколько часов жена на кухне включает утюг и все перестает в этой цепи работать кроме света в ванной,
Ни пакетники ни пробки на лестничной клетки не вырубились. Все выключатели на свет (их два ванна/коридор и туалет/кухня) двойные (приходит один провод выходит два) с прерыванием на фазе. Все розетки и цоколь светильника в туалете при проверке индикаторной отвертки показывают фазу на обоих контактах (подозреваю что тоже самое на свет в коридоре и кухне просто там не проверишь. вернее не удобно).
Итак из всей этой цепи работает только свет в ванной, дальше нет, и фаза показывается на обоих контактах.  
Правильно ли понял что "обрыв" нуля в первой РК?

Пакетник на ноль не ставится! Ноль всегда должен быть подключен напрямую без всякого рода пакетников, расцепителей, и т.п. в противном случае при срабатывании автомата в нулевом проводе  фаза будет на корпусе электроприборов и соответственно возникает высокая вероятность поражения электрическим током. теперь по ситуации: скорее всего оплавилась нулевая скрутка в РК и произошел разрыв нуля. Если я правильно понял схему разводки из того что описано в посте, то проводка сделана неправильно! Должно быть две раздельные группы, одна чисто на освещение, вторая чисто на розетки, иначе происходит перекос нагрузки и в нулевом проводе появляется уравнительный ток, который начинает греть скрутку и со временем она оплавляется. Так же интересно каким сечением медного провода выполнена проводка и с каким сечением алюминиевого она стыкуется?


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: Электрик от 15 Июня 2012, 11:24:02
Это всё происходит в квартире или в своём доме?

Если индикатор показывает наличие фазы, то это не значит, что там 220В, может светиться от наведённого напряжения. Нужно проверять прибором. Отдельно проверь фазу: прибором один провод прибора на фазу, другой дотяни до рабочего заземления. Если есть напряжение, проверь ноль уже с этой фазой, если напряжения нет - обрыв ноля. Заодно так проверишь и фазу и ноль.

Если в квартире, - то можт затопили вас на медни, вот алюминька то и скорродировала...


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: Электрик от 15 Июня 2012, 11:26:42
Должно быть две раздельные группы, одна чисто на освещение, вторая чисто на розетки, иначе происходит перекос нагрузки и в нулевом проводе появляется уравнительный ток, который начинает греть скрутку и со временем она оплавляется.
Ну-ну... раньше делали всяко разно, если сейчас чего-то нельзя, это не значит, что так раньше не делали...


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: leonidsss от 15 Июня 2012, 11:50:53
Ну-ну... раньше делали всяко разно, если сейчас чего-то нельзя, это не значит, что так раньше не делали...

Когда раньше? В ноль вкручивалась плавкая вставка разве что до середины 50-х. А как автоматические выключатели пошли, так с тех пор ноль и не разрывается. Тем более как я понял часть проводки недавно менялась на медную.


Название: Re: Электрики есть? Проблемы с проводкой дома
Отправлено: zasid от 15 Июня 2012, 13:58:12
Так же интересно каким сечением медного провода выполнена проводка и с каким сечением алюминиевого она стыкуется?
Да, в этом и была проблема, точнее провод соединяющий две клемы был тоньше чем основные провода, в итоге не ровный контакт и перегорел этот провод.